Форум » Обмен опытом » Отопитель ОВ-95 в гараже. » Ответить

Отопитель ОВ-95 в гараже.

don_pedro: Начал делать систему приточной вентиляции. Из названия следует, что приточка должна быть с подогревом. Нарезал труб вентиляционных 200, 160, 125, 100мм Фасанину к ним. Выбрал самое свободное место. Забор воздуха будет с улици и из гаража. Для этого стоят клапана. Трубы просто собраны, еще не закреплены. Осталось разводку под потолком сделать.

Ответов - 13

Паршков: Не будет она у тебя в таком исполнении нормально работать. У тебя нижний выхлоп. Тебе либо наддув из моторчика вентилятора нужно городить, либо саму печурку на улицу вывешивать. Отвод делать не вариант. Глохнуть будет. Проверено. А выхлоп оставлять в гараж это ад.

GlukK: правильно ли я понял, что не будет тяги?

Паршков: Да, Костя, не будет тяги и не будут успевать выхлопные газы отводиться. Вообще, конкретно эти печки очень капризны и предназначены для забортной установки, без удлиннения труб притока воздуха и отвода выхлопных газов. Я пытался ставить вытяжной вентилятор и трубу 150 на выхлоп, один хрен, нормально она даже в таком исполнении трудиться не хотела.


don_pedro: Все нормально работало и раньше выхлоп был метров 6 или 7. Из сотки сделал переход на 65мм. Выхлоп сей час 4м. Вот у Ярика тоже есть ОВ-95. Она нормально не работает. Не знаю по чему. Я свою сразу разобрал, щеткой вычистил, ТНВД разобрал, проверил плунжер. Подогнул трубочку которая топливо поливает на карусельку. Все сносно работает. Вот на перегрев надо будет потестировать. может придется канальник ставить. Принудительно воздух продувать через печку.

don_pedro: Заизолировал выхлоп Продолжил собирать приточку

Паршков: Погодь, так у тебя выхлоп сверху? А снизу тогда что, рядом с дренажем? Забор воздуха в камеру сгорания, что ли? Вот мое чудо при запуске, правда у меня не ОВ-95, а ближе к ОВ 30: Результат: Вот такую вытяжку поставил, не помогло, один хрен, при прогреве и выходе в рабочий режим глохла:

don_pedro: Наконец увидел твое чудо. Если она бензиновая, переделывай на газ. По черному дыму, можно подумать, что перелил ее и из дренажа топливо капает. Вернее воздуха не хватает. А из за перелива или нет не важно. У меня если долго ее не запустить, то тоже черный дым и гул как у реактивного двигателя. Не нравится система питания. Могу пожертвовать от запорожца карб. Тогда избавишся от топливонасоса и той, пластиковой фигни.

Паршков: Петя, она дизельная. На бензе она не хочет запускаться в принципе. Черный дым , да, при запуске богатило, ход штока насоса был хреново настроен, давление создавалось низкое и солярка не попадала в центробежный распрыскиватель, а стекала по стенке прямиком в дренаж. Плюс, я пока разбирался с печкой, спалил задатчик импульсов и запуски осуществлял на релюхе поворотов. Сейчас нашел другой задатчик импульсов в магазе, но жаба душит за эту хрень 1800 отдавать.

don_pedro: Решотку поставил с обратным клапаном. Скрутил трубы во круг "Коллайдера" Из проблем. Нежен блок питания 14в 8-10А. Есть на 10в, но он не тянет. печка обороты не набирает.

GlukK: нихрена себе намутил мкс под потолком

Паршков: Трубы, я так понимаю, с работы. Сегодня в стоймаг заходил, к трубам приценивался, чтобы от алюминиевой гофрированной трубы уйти, так ни хрена не бюджетно выходит.

don_pedro: Это только приточка. Еще вытяжка будет.

don_pedro: Нашел трансформатор старинный с диодным мостом и амперметром. Добавил вольтметр. На первой скорости 3А, на второй 4А Еще Канальник 160 поставил. 780кубов качает в час Для лучшей циркуляции воздуха одел гофру и пустил ее на пол.



полная версия страницы